免费上门勘察/免砸砖维修
免砸砖防水

昌图昌图防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 昌图房屋漏水维修


常见问题现象

水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。

未设置溢水口出现屋面蓄水

规范标准相关规定《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012



6.2.12和6.3.6 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。

8.5.4 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口周围的附加层应符合设计要求。

8.9.4 反坎梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。

《广东省建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006

4.2.10当天沟外檐板高于屋面最终完成面300mm时应设置溢水口

原因分析

水落口处未做防水附加层,未按要求翻入水落口内。

防水层收头处没有做好密封固定措施。

未设置溢水口。

水落口与屋面板之间填塞不密实

预防措施

水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口与基层交接处宜留凹槽,并嵌填耐候密封胶。

防水层和附加层应伸入落水口内不小于50mm,并应粘结牢固。

过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。

卷材防水层收头处应用密封胶密封处理,涂膜防水层收应多遍涂刷密封处理。

按规范要求设置溢水口,防水层与溢水口接头处密封完整。

水落口与屋面板之间预留洞空隙宜选用聚合物细石混凝土分两次填塞

一般工序基面清理->细部防水附加层施工->大面防水层施工,防水层收头伸入落水口内并密封处理

下一篇: 没有了

专业漏水检测设备


昌图服务范围:下二台镇、十八家子镇、付家林场、通江口镇、平安堡镇、老四平镇、昌图镇、头道镇、马仲河镇、新乡农场、后窑镇、大洼镇、大兴镇、曲家店镇、宝力镇、亮中桥镇、长发镇、鴜鷺树镇、三江口农场、双庙子镇、前双井镇、金家镇、两家子农场、泉头镇、东嘎镇、四面城镇、七家子镇、宝力农场、老城镇、四合镇、大四家子镇、太平镇、朝阳镇、毛家店镇、牤牛马场、古榆树镇、三江口镇、八面城镇、傅家镇、

服务网点: 衡阳县 通渭县 郯城县 理塘县 长白县 渑池县 丰宁县 五峰县 无极县 林周县 澜沧县 长丰县 会昌县 平武县 罗甸县 孟村县 龙里县 海兴县 五河县 芮城县

昌图房屋漏水维修二维码

昌图房屋漏水维修

电话:400-668-9306

昌图全境免费上门勘察

昌图房屋漏水维修
本站关键词:昌图阳台漏水维修、昌图窗户漏水维修、昌图外墙漏水维修、昌图窗户防水补漏、昌图外墙防水补漏、昌图阳台防水补漏、昌图地下室漏水维修、昌图房屋漏水维修